Сторінка 1 з 3
Допиливание конвектора Element CE-2202LK
Додано: 27 жовтня 2016, 11:44
Сулейман
Прикупил себе для дополнительного обогрева конвекторы Element CE-2202LK, с цифровым управлением.

- 220802.jpg (36.7 Кіб) Переглянуто 5302 разів
По работе нареканий нет, кроме достаточно серьезного косяка в системе питания, точнее восстановления после пропадания света.
После подачи питания, конвектор всегда выключен, а также слетают установленные настройки.
Вскрытие показало наличие контроллера RD8F01AD1001 без какой либо инфы в гугле.
Детектор уровня питания контроллера сбрасывает его в районе 4,5 вольт.
Сам контроллер потребляет 8мА
Немного добавив обвязки по питанию, а именно
DC-DC-BOOST-MOD-GREEN-0.9V-5V ,
Диод Шоттки - 11DQ04 ,
АккумуляторLIR1450 0-PCM-LD,
Резистор 2W 24 Ом и
конденсатор 100 µF* 16V , получилось удерживать память полторы сутки. Так долго правда свет не отключают :D , надеюсь
Полный заряд батареи практически две сутки.
Быстрее никак, ибо штатный блок питания не так уж богат на силу тока и способен без проблемно отдать 30мА
Re: Допиливание конвектора Element CE-2202LK
Додано: 27 жовтня 2016, 12:42
Master
клево!
но ... использовать электрообогреватели не узаконив электричество как основной способ обогрева своего жилья (вместо газа) - платить очень накладно...
небось жрет 2 кВт/ч?
Re: Допиливание конвектора Element CE-2202LK
Додано: 27 жовтня 2016, 12:53
Сулейман
У меня пока лицевой счет не открыт, нет возможности оформить на обогрев электричеством, но в планах так будет.
Газ не планируется заводить.
Три фазы на борту, с напряжениями 220-235-245 в среднем, холодной зимой.
Пока расчет на 900кВт в месяц идет.
п.с. вчера уже 650 намотало.
Re: Допиливание конвектора Element CE-2202LK
Додано: 27 жовтня 2016, 13:06
Rassel
Сулейман писав:Прикупил себе для дополнительного обогрева конвекторы Element CE-2202LK, с цифровым управлением.
220802.jpg
По работе нареканий нет, кроме достаточно серьезного косяка в системе питания, точнее восстановления после пропадания света.
После подачи питания, конвектор всегда выключен, а также слетают установленные настройки.
Вскрытие показало наличие контроллера RD8F01AD1001 без какой либо инфы в гугле.
Детектор уровня питания контроллера сбрасывает его в районе 4,5 вольт.
Сам контроллер потребляет 8мА
Немного добавив обвязки по питанию, а именно
DC-DC-BOOST-MOD-GREEN-0.9V-5V ,
Диод Шоттки - 11DQ04 ,
АккумуляторLIR1450 0-PCM-LD,
Резистор 2W 24 Ом и
конденсатор 100 µF* 16V , получилось удерживать память полторы сутки. Так долго правда свет не отключают :D , надеюсь
1.jpg
Полный заряд батареи практически две сутки.
Быстрее никак, ибо штатный блок питания не так уж богат на силу тока и способен без проблемно отдать 30мА
-V.jpg
Странно что ты упс во внутрь не приспособил

Re: Допиливание конвектора Element CE-2202LK
Додано: 27 жовтня 2016, 13:29
Master
Сулейман писав:У меня пока лицевой счет не открыт, нет возможности оформить на обогрев электричеством, но в планах так будет.
Газ не планируется заводить.
Три фазы на борту, с напряжениями 220-235-245 в среднем, холодной зимой.
Пока расчет на 900кВт в месяц идет.
п.с. вчера уже 650 намотало.
три фазы эт хорошо...
650 - а зимы и морозов еще не было... думаю в морозы будет больше чем 900 ...
а как же ты платишь если счет не открыт?
Re: Допиливание конвектора Element CE-2202LK
Додано: 27 жовтня 2016, 13:32
Сулейман
Master писав:
а как же ты платишь если счет не открыт?
С соседней квартиры вывел отдельно счетчик(для учета), раньше был один дом.
Re: Допиливание конвектора Element CE-2202LK
Додано: 27 жовтня 2016, 13:33
Rassel
Сулейман писав:Master писав:
а как же ты платишь если счет не открыт?
С соседней квартиры вывел отдельно счетчик(для учета), раньше был один дом.

Re: Допиливание конвектора Element CE-2202LK
Додано: 27 жовтня 2016, 13:47
TAZIT
При такой схеме зарядки батарея долго не проживёт ... ! А она - не дешёвая ... .
Re: Допиливание конвектора Element CE-2202LK
Додано: 27 жовтня 2016, 13:50
Сулейман
TAZIT писав:При такой схеме зарядки батарея долго не проживёт ... ! А она - не дешёвая ... .
Встроена схема защиты заряд/разряд
Re: Допиливание конвектора Element CE-2202LK
Додано: 27 жовтня 2016, 20:11
Асман
Rassel писав:
Странно что ты упс во внутрь не приспособил

Неплохо было бы. А еще огнетушитель туда же. Стремно оставлять электрообогреватели в доме без присмотра. Очень это дело не надежное.