Сторінка 1 з 2

Заземление

Додано: 17 травня 2013, 07:08
Сулейман
Коллеги, нужна информация, кто сталкивался, какие характеристики контуров заземления обычны для нашего региона :?:

Re: Заземление

Додано: 17 травня 2013, 07:14
advanced member
я делал так - 3 метра длинной уголок 3 шт, на расстоянии 1.5 метра забивал треугольником и обваривал железным прутом.
уголок мощный, еле забил, помоему 12-ка.
его еще меряют прибором каким то но я думаю что это "железно".

в магазине арматура забита на метр расстоянием примерно на два метра в землю, по замерам службы все ок.

Re: Заземление

Додано: 17 травня 2013, 08:17
Yura_82
Вот цитата из рабочего проекта "Черновцыоблэнерго" на мой компьютерный зал:
Безимени-2.jpg

Re: Заземление

Додано: 17 травня 2013, 10:50
tarik
Зображення

Re: Заземление

Додано: 17 травня 2013, 10:53
German
Сулейман писав:Коллеги, нужна информация, кто сталкивался, какие характеристики контуров заземления обычны для нашего региона :?:
Смотря что заземлять. Если производственный агрегат (высоковольтный), то лучше делать как "положено" по технике безопасности, а вот если домашнюю стиралку, например, то достаточно вывести провод толщиной до 2-3 мм, соединённый с железным штырём, вогнанным в землю на 70-100см. Вполне достаточно, чтобы было действенно в случае утечки. Правда это подходит в том случае, если у тебя земляная влажная почва. Если же ближе к песочной и относительно сухая - глубина погружения штыря в грунт должна быть раза в полтора-два больше.

Re: Заземление

Додано: 17 травня 2013, 15:04
Yura_82
German писав:Если же ближе к песочной и относительно сухая...
... можно поливать периодически :lol:

Re: Заземление

Додано: 17 травня 2013, 15:13
German
Yura_82 писав:... можно поливать периодически :lol:
В идеале - медицинским спиртом - чтобы не заржавело. ;)

Re: Заземление

Додано: 17 травня 2013, 16:11
zepellin
Yura_82 писав:Вот цитата из рабочего проекта "Черновцыоблэнерго" на мой компьютерный зал:
Безимени-2.jpg
Такие требования в цехах со станками обычно, где 380 и масса железа. Облэнерго вообще сдурели со своими маразматическими запросами. Для домашнего пользования два штыря или уголка по 2,5 метра с таким же расстоянием между ними, сваренные или треугольник. Можно один 5-6 метровый штырь, если вбить сможете.

Re: Заземление

Додано: 17 травня 2013, 20:14
Сулейман
Устанавливаю мини-АТС и по тех условиям обязательно разрядники и заземление.
Учитывая что если делать по простому, хватило бы, но что то мне подсказывает, что после нацепляют к контуру своих проводов, посему делаю основательно. *pioner*

Re: Заземление

Додано: 17 травня 2013, 20:16
German
Сулейман писав:Устанавливаю мини-АТС и по тех условиям обязательно разрядники и заземление.
Учитывая что если делать по простому, хватило бы, но что то мне подсказывает, что после нацепляют к контуру своих проводов, посему делаю основательно. *pioner*
Телефонная мини-АТС с заземлением как для заводских высоковольтных агрегатов?! :shock: