Сулейман писав:Устанавливаю мини-АТС и по тех условиям обязательно разрядники и заземление.
Учитывая что если делать по простому, хватило бы, но что то мне подсказывает, что после нацепляют к контуру своих проводов, посему делаю основательно. *pioner*
В любом случае лучше делать основательно :) А "после нацепить своих проводов" - это тоже нужно правильно делать, иначе весь смысл может потеряться либо заземление может перейти из разряда "защиты" в разряд "источник опасности"
Сервіс-центр "ЕКСПЕРТ" - РЕМОНТ аудіо/відео техніки,комп'ютерів,моніторів та іншої електроніки
м.Чернівці, вул.Комарова,9АА(вхід з вул.Івасюка,100м від Комарова) тел.(МТС)0506027068, (КС)0975931050
https://goo.gl/mvzvhy

Аватар користувача
Сулейман
Rescue Ranger
Rescue Ranger
Повідомлень: 8021
З нами з: 25 листопада 2012, 12:22
Звідки: 48°16'N 26°00'E
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 241 раз
Контактна інформація:

Re: Заземление

Повідомлення Сулейман » 17 травня 2013, 23:09

Это доведу к сведению, после сдачи *pioner*

Аватар користувача
sasa
Досвідчений
Повідомлень: 897
З нами з: 25 листопада 2012, 18:11
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 5 разів

Re: Заземление

Повідомлення sasa » 18 травня 2013, 20:54

насколько помню 3 ома для дома и 6 ом для комерции.по талмуту чет ок 5-6 м.(реально много) штырь*3 шт которые забиваешь триугольником как сказал карамба,+копаешь ямку и туды соленой воды.я особо не заморачивался 3 арматуры по 3 м и усе.

Аватар користувача
Человек из СССР
Досвідчений
Повідомлень: 540
З нами з: 26 листопада 2012, 13:54
Звідки: Страна такая была СССР
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 26 разів
Контактна інформація:

Re: Заземление

Повідомлення Человек из СССР » 18 травня 2013, 23:36

Рассказываю (делали и сдавали):

3 уголка 50х50х5 длинной 2,5 м забивается на расстояние 2,5 м между каждым, вершина уголка должна быть от поверхности земли погружена на глубину не менее 70 см, дальше вершины уголка свариваются электросваркой либо арматурой 14-16, либо полосой не менее 25х4, далее от любого уголка делается вывод из арматуры 14 к дому (потребителю), сварные стыки которые будут в земле лучше чем-то защитить, хотя б краской, лучше чем-то более прочным. Данным тип заземления должен иметь сопротивление до 4 Ом для жилого дома и до 10 Ом для производства. Данное заземление подходит как для жилого дома, так и для небольшого производственного цеха, башенного крана. Уголки и полосу можно ставить и большего сечения.